Hej,
Problem jest trochę bardziej złożony.
Musisz wiedzieć ile energii na dobę Ci jest potrzebne. Czyli ile maksymalnie zużyje lodówka + ledy. Czajnik elektryczny ma moc 2-2,5kW więc ja bym sobie odpuścił, chyba, że bardzo chcesz ale to będziesz musiał przewymiarować układ.
Panele PV produkują energię tylko za dnia, do tego ta nominalna moc to jest przy ściśle określonych warunkach (jest na to norma) i w naszej szerokości geograficznej rzadko panele będą generować tyle. Czyli przez te kilkanaście (lub kilka jeśli chcesz korzystać w okresie zimowym) godzin musisz wygenerować ilość energii, która pozwoli Ci zasilić lodówkę + ledy i jeszcze pokryć straty w układzie. Dalej akumulatory muszą być dobrane pojemnością, a nie ilością, a nie może to być pierwszy lepszy akumulator, tylko musi być przystosowany do takiej pracy - są to tzw akumulatory deep cycle. I oczywiście potrzebujesz urządzenie, które wykorzysta maksimum energii z PV i naładuje nią akumulatory, a do tego przetwornice na 230V, żeby zasilić urządzenia, które chcesz - są urządzenia, które realizują to razem np victron EasySolar.
Jeśli chciałbyś zasilać czajnik, który ma 2kW to przetwornice musisz mieć na te 2kW, jak instalacja akumulatorowa byłaby na 12V to do przetwornicy popłynie prąd większy niż 167A bo 167A to by płynęło przy 100% sprawności przetwornicy. To wymusza odpowiednie kable i akumulatory, które będą w stanie tyle energii w krótkim czasie oddać bez uszkodzenia.
Generalnie musiałbyś poszukać ogarniętego fachowca, który Ci dobierze dokładnie układ off-grid do Twoich potrzeb i poprawnie go skonfiguruje, a z tym może być u nas w kraju problem.
Cenowo dla małych instalacji do 4kWp PV rok tempu przyjmowało się ~5kpln/1kWp co nie oznacza, że będzie generować 1kW mocy(!) bo jest jeszcze jest kwestia usytuowania paneli. I ta cena nie uwzględniała akumulatorów.
Problem jest trochę bardziej złożony.
Musisz wiedzieć ile energii na dobę Ci jest potrzebne. Czyli ile maksymalnie zużyje lodówka + ledy. Czajnik elektryczny ma moc 2-2,5kW więc ja bym sobie odpuścił, chyba, że bardzo chcesz ale to będziesz musiał przewymiarować układ.
Panele PV produkują energię tylko za dnia, do tego ta nominalna moc to jest przy ściśle określonych warunkach (jest na to norma) i w naszej szerokości geograficznej rzadko panele będą generować tyle. Czyli przez te kilkanaście (lub kilka jeśli chcesz korzystać w okresie zimowym) godzin musisz wygenerować ilość energii, która pozwoli Ci zasilić lodówkę + ledy i jeszcze pokryć straty w układzie. Dalej akumulatory muszą być dobrane pojemnością, a nie ilością, a nie może to być pierwszy lepszy akumulator, tylko musi być przystosowany do takiej pracy - są to tzw akumulatory deep cycle. I oczywiście potrzebujesz urządzenie, które wykorzysta maksimum energii z PV i naładuje nią akumulatory, a do tego przetwornice na 230V, żeby zasilić urządzenia, które chcesz - są urządzenia, które realizują to razem np victron EasySolar.
Jeśli chciałbyś zasilać czajnik, który ma 2kW to przetwornice musisz mieć na te 2kW, jak instalacja akumulatorowa byłaby na 12V to do przetwornicy popłynie prąd większy niż 167A bo 167A to by płynęło przy 100% sprawności przetwornicy. To wymusza odpowiednie kable i akumulatory, które będą w stanie tyle energii w krótkim czasie oddać bez uszkodzenia.
Generalnie musiałbyś poszukać ogarniętego fachowca, który Ci dobierze dokładnie układ off-grid do Twoich potrzeb i poprawnie go skonfiguruje, a z tym może być u nas w kraju problem.
Cenowo dla małych instalacji do 4kWp PV rok tempu przyjmowało się ~5kpln/1kWp co nie oznacza, że będzie generować 1kW mocy(!) bo jest jeszcze jest kwestia usytuowania paneli. I ta cena nie uwzględniała akumulatorów.